2014-09-26 49 views
-1

我打算使用Node.js执行带有串行端口通信的POC。我搜索了一下,发现了Node.js的“serialport”模块。我有一个C#代码,它将数据写入byte数据类型的串行端口。我想尝试使用Node.js。 C#代码有byte[]数组中的以下值:使用Node.js将字节发送到串行端口

5, 170, 85, 250, 0, 86, 0, 3, 158, 0 

谁能告诉我如何实现这一目标如何使用Node.js的模块的serialport?

回答

7

最后,我弄明白了。只需创建一个缓冲区变量(如文档中所述)并将这些字节添加到它。将它写入串口。下面是我工作的大块:

var buffer = new Buffer(10); 
buffer[0] = 0x05; 
buffer[1] = 0xAA; 
buffer[2] = 0x55; 
buffer[3] = 0xFA; 
buffer[4] = 0x00; 
buffer[5] = 0x56; 
buffer[6] = 0x00; 
buffer[7] = 0x03; 
buffer[8] = 0x9E; 
buffer[9] = 0x00; 

var com = new SerialPort(COM1, { 
    baudRate: 38400, 
    databits: 8, 
    parity: 'none' 
}, false); 

com.open(function (error) { 
    if (error) { 
     console.log('Error while opening the port ' + error); 
    } else { 
     console.log('CST port open'); 
     com.write(buffer, function (err, result) { 
      if (err) { 
       console.log('Error while sending message : ' + err); 
      } 
      if (result) { 
       console.log('Response received after sending message : ' + result); 
      }  
     }); 
    }    
});