2017-04-05 42 views
-1

我从Revit 2017中的能量分析开始。现在我只是试图创建能量模型。所以,我有一个非常简单的模型,为此我定义了新的外墙和内墙,正确设置了热性能。对于门,窗户,地板和屋顶也是如此。Revit 2017能量分析:无效的分析表面/空间

我把所有的能量设置,点击“创建节能模式”:

  • 我不使用“外围区深度”(未选中,并设置为0)。
  • 我的“出口类别”是“空间”,这些在两个楼层都有明确的定义,我也检查了空间也垂直定义的剖视图。

  • 我的所有楼层,墙壁和屋顶都是“房间边界”。

  • 最后,“模式”设置为“使用建筑元素”。

因此,我生成能量模型,并获得和几乎完全好的模型。看下面的图片。当我看看我的分析表面和空间时,我得到了两处空白。

Gaps in the analytical model

我减少“分析空间分辨率”和“分析表面分辨率”,这有助于(有更多的差距之前..),但不幸的是,我不能减少它的任何更多,还有一些差距。

我检查墙壁是否在这些位置加入,看起来是这种情况(我对此不太了解,但我检查在这些路口选择了“允许加入”。猜对了)。

那么...我该怎么办?

如果我启动能源分析,它不会抱怨,但有多好?

感谢您的任何帮助。

Arnaud。

回答

1

请为开发团队提交可重复的案例以深入分析以找出造成这种情况的原因并解释正确的用法或提供修正:http://thebuildingcoder.typepad.com/blog/about-the-author.html#1b。谢谢!

+0

再次感谢您的帮助。我想你可以访问附加文件到这篇文章(我也张贴在Autodesk论坛上):https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/revit-2017-energy-analysis-invalid-analytical- surfaces-spaces/mp/6994696/highlight/true – Arnaud

+0

此外,你能否告诉我这些差距是否确实是一件大事?如果我理解的很好,基本上只是这两个表面会被错误地计算出来,是吗?谢谢! – Arnaud

+0

谢谢你的示例文件。我代表您向开发团队记录了问题REVIT-111481 [能源分析模型的差距]。请继续https://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/revit-2017-energy-analysis-invalid-analytical-surfaces-spaces/m-p/6994696中的讨论。 –