2012-12-10 35 views
1

我尝试连接到安装在我的计算机上的Unitronics的OPC服务器。但无论我尝试什么,我都无法弄清楚如何连接到它。我正在与utgard,openscada,jinterop合作,我对这个主题很陌生。 如果我使用另一个OPC客户端,如PowerOPC浏览器或kassl opc客户端,则连接没有问题。Unitronics OPC Server - > JIException访问被拒绝

JISession session=JISession.createSession("localhost","<mycomputeradmin>","<myadminpw>"); 

serverList=new ServerList (session, "localhost"); 

的问题是,我得到一个JIException拒绝访问,但我的登录信息应该是正确的: org.jinterop.dcom.common.JIException:拒绝访问,请检查是否[域用户名 - 密码]是正确的。另外,如果尚未完成,请查阅readme.htm中的GETTING STARTED和FAQ部分。它们提供有关如何正确配置Windows机器以进行DCOM访问的信息,以避免此类异常。 [0x00000005]

回答

1

经过很长时间我终于找到了一个处理OPC的不同的库。 JEasyOPC 我现在正在使用它,它工作得很好,它很容易设置。