2017-04-04 86 views
-1

我在步骤7中编写了PLC程序。 另外我有OPC服务器的SCADA。 我想用Step7中的程序模拟PLC并将其连接到OPC服务器,因为我想要SCADA测试。 我可以使用Ste7作为PLC模拟器,我该怎么做?我可以使用Step7作为PLC模拟器吗?

我创建了一些博客,哪里教程如何配置Step7和模拟器,但不起作用,这是很老的教程。

回答

0

请到西门子的支持网站并缩小您的问题范围。它太开放了。

但我想这可能是你的答案。 PLC SIM(用于300,400和1200以及1500)不支持外部连接。只在同一主机上的HMI/Scada内部。

0

我没有你想使用什么PLCSIM +叫NetToPlcSim一个免费的软件模拟S7 300

我使用SIMATIC STEP 7 V5.5我不知道,如果它仍然使用较新的版本

工作
1

由于以优良的一个替代的解决方案,从tonteria2424

你可以尝试将程序加载到虚拟S7-1500和激活OPC-UA ..

关注这个7个虚拟步骤(STEP7)

https://support.industry.siemens.com/

谷歌 “S7-PLCSIM高级审判” 和 “TIA博途审判”

你需要 “STEP 7专业版V14” SP1 +更新 和“SIMATIC SIMATIC TIA博途的

下载试用版S7-PLCSIM高级V1.0 SP1“

然后,您可以将程序加载到虚拟plc中,连接到虚拟网络适配器并使用opc服务器(在虚拟plc中)作为scada的数据源并对其进行测试为期21天。

PLCSim Advance可以联网,因此测试可以接近“真实生活”。 我已经测试过这个设置很多次了。

如果你的SCADA不能做OPC UA ......这是被第一答案;)

(我不知道NetToPlcSim是OPC DA能)

// PERD

+0

NetToPlcSim为S7-PLCSIM增加了一个TCP/IP接口,通过这种方式,任何通过TCP/IP与真实PLC进行通信的软件(例如OPC服务器)都可以在PLCSIM中理论上实现。 但NetToPlcSim不包含OPC服务器 –